احببت ان اتطرق في هذا الموضوع لـ " إشتراطات السلامة العامة "
نظراً لما ينتج عن الإلتزام بها من محافظة على سلامة المجتمع و الحد من الأخطاء الفادحة لا سمح الله .


(اﻻشتراطات العامة للسـﻼمة الواجب توافرها في جميع المباني )

1. سـﻼمة الهيكل اﻹنشائي للمبنى والحماية من اﻻنتشار الخارجي للحريق:
أ) يراعى أن يتم تصميم الهيكل اﻹنشائي للمبنى والحوائط الخارجية من مواد مقاومة
للحريق.
ب) تحقيقا لمبادئ الحماية من اﻻنتشار الخارجي للحريق يجب أن يكون موقع المبنى
على مسافة آمنة من المباني اﻷخرى للحد من انتقال النيران، إذا شب حريق ﻻ
قدر اﷲ من المبنى أو إليه.
وتزداد المسافة كلما زاد عدد الفتحات كالنوافذ والشرفات أو قلت مقاومة الحوائط
الخارجية للحريق وفقاً للجداول الفنية والهندسية المعتمدة من الجهات المختصة
كالبلدية والهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ج) يجب أﻻ تقل التكسية الخارجية لحوائط المبنى والشرفات المكشوفة عن الدرجة "أ"
(وهي المواد غير القابلة للإحتراق طبقاً للمواصفات القياسية الدولية رقم
1979/1182) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من أكثر من طابقين وأﻻ تقل عن
الدرجة ب (وهي المواد منخفضة القابلية للإشتعال طبقا لمواصفة الجمعية اﻷمريكية
ﻻختبار المواد رقم 84) وذلك بالنسبة للمباني المكونة من طابق واحد أو طابقين.

2. التركيبات والتجهيزات الكهربائية:
يجب أن يتم تصميم وتركيب كافة التجهيزات والخدمات الكهربائية والميكانيكية وفقا
للمواصفات العربية السعودية، وبمعرفة جهة فنية متخصصة مع مراعاة ما يلي:

أ) أن تكون كافة التمديدات واﻷسـﻼك من اﻷنواع واﻷقطار المناسبة، وأن تكون معزولة
عزﻻ جيداً ومحمية ضد التلف أو ارتفاع التيار.
ب) أن تكون المعدات واﻷجهزة الكهربائية مثل (الدفايات ـ مواقد الطهي ـ اﻷفران ـ
الثﻼجات ـ مكيفات الهواء، وغيرها) من اﻷنواع المعتمدة بالمملكة والمأمونة
اﻻستخدام.
ج) يراعى توفير التوصيلات اﻷرضية اللازمة لجميع اﻷجهزة والتركيبات.
د) يجب توفير قواطع التيار الكهربائي المناسب والمؤمنة ضد أخطار الماس والقوس
الكهربائي مع تركيب قاطع عام يسمح بفصل التيار الكهربائي عن المبنى في حالة
الضرورة.
ه) يتم تركيب أجهزة التدفئة التي تزيد قوتها ألف كيلووات داخل طويقات من مادة غير
قابلة للإشتعال.
و) أن تكون اﻹضاءة كافية بالمبنى، وأن تكون المصابيح من اﻷنواع المثبتة غير القابلة
للإنفجار وتوضع داخل حوافظ زجاجة وأن تكون المفاتيح واﻷفياش والمقابس وغيرها
من اﻷنواع الجيدة.
3. تركيبات الغاز والوقودالسائل.
أ) تركيب الغاز المسال:
يجب أن تكون خزانات وتوصيـﻼت الغاز مطابقة للمواصفات القياسية السعودية وأن
تتم تركيباتها بمعرفة شركة الغازات السعودية، وتزود بوسائل السـﻼمة وصمامات
اﻷمان اللازمة بما فيها صمام الغلق السريع بجوار اﻷجهزة التي تعمل بالغاز ويراعى
تركيب خزانات الغاز خارج المبنى طبقاً لﻼئحة والشروط المنظمة لذلك.
كما يراعى أن يكون استخدام وتداول اسطوانات الغاز البترولي المسال طبقاً للائحة
الخاصة وتعليمات الدفاع المدني الصادرة في هذا الشأن.
ب) استخدام الوقود السائل:
يراعى أﻻ تزيد الكمية المسموح بتداولها في أوعية متنقلة عن عشرة لترات أو في
خزان مناسب يوضع داخل تطويقة من مواد مقاومة للإشتعال وبحد أقصى مقداره
أربعون لترا، أما إذا زادت الكمية المطلوب تخزينها من الوقود السائل عن ذلك فيجب أن يتم تخزينها داخل معدة لهذا الغرض تركب خارج المبنى طبقاً للمواصفات القياسية
العربية السعودية، واللائحة المنظمة لذلك.

ج) مواقد وأفران الطهي وأجهزة التدفئة:
يجب أن تكون كافة هذه المعلومات والتي تعمل بالوقود الغازي أو السائل من اﻷنواع
المعتمدة والمطابقة للمواصفات السعودية ويحظر تركيب أي تجهيزات أو أرفف أو
دواليب قابلة للإحتراق فوق المواقد مباشرة وتزود المطابخ بوسائل التهوية ومرشحات
تنقية الهواء المناسبة.
4. مضارف الغازات والمداخن:
أ) يجب أن تكون مجاري الغازات والمداخن مصنوعة من مواد غير قابلة للإحتراق
كالطوب واﻷسمنت والصلب وأن تكون مطابقة للمواصفات السعودية.
ب) يجب أن تكون جيدة التهوية وغير متصلة بالمواد القابلة للإشتعال.
ج) أن تكون فتحات التصريف أعلى المبنى وبعيداً عن الوحدات السكنية اﻷخرى بما
يضمن عدم تأثر هذه الوحدات بالدخان واﻷبخرة المتصاعدة.
5. أنظمة التهوية وتكييف الهواء:
أ) يجب أن يتم تصميم وتركيب وصيانة كافة أنظمة التهوية والتكييف طبقاً لمواصفات
الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس بحيث ﻻ تؤدي أي انتشار الدخان
والغازات الساخنة من جزء ﻵخر.
ب) أن يتم توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بما يكفل تجديد الهواء وعدم تراكم اﻷبخرة
والغازات بالمبنى.
ج) يجب أﻻ تستخدم سلالم النجاة والردهات كطرق إرجاع ﻷنظمة التهوية.
د) أﻻ يتصل الهواء المشفوط من المطابخ باﻷماكن اﻷخرى وأن يتم دفعه مباشرة إلى خارج المبنى عن طريق مصاف الغازات.

ثالثاً: اﻻشتراطات الخاصة بمباني المكاتب اﻹدارية :
باﻹضافة إلى الشروط العامة الواردة بهذه اللائحة ـ يجب توافر اﻻشتراطات اﻵتية:
1. يجب توفير الطرق المناسبة لمرور سيارات اﻹنقاذ واﻹطفاء وبما يكفل سهولة وصولها للمبنى
ومواقع الشرفات والنوافذ وأماكن مصادر مياه اﻹطفاء للقيام بأعمال اﻹنقاذ واﻹطفاء عند
اللزوم.
2. يجب أن يشكل كل طابق قطاع حريق بحيث تكون حوائطه وأرضياته مقاومة للنيران لمدة
ساعة واﻷبواب مقاومة للنيران لمدة ﻻ تقل عن نصف ساعة وأن يشكل كل سلم قطاع حريق
مستقل ويكون محمياً.
3. يجب تجهيز المبنى بنظام اﻹنذار اليدوي إذا زاد عدد العاملين والمترددين عليه عن خمسين
شخصاً.
4. المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) على مائتين وخمسين
شخصاً تجهز بنظام إنذار آلي للحريق باستخدام كاشفات الحرارة أو الدخان.
5. المباني التي يزيد عدد شاغليها (العاملين والمترددين على المبنى) عن خمسمائة شخص تجهز
بنظام اﻹطفاء التلقائي باستخدام رشاشات المياه باﻹضافة إلى نظام اﻹنذار اﻵلي.
6. تكون أنظمة اﻹنذار اﻵلي واﻹطفاء التلقائي طبقاً للموصفات المعتمدة من الهيئة العربية
السعودية للمواصفات والمقاييس ـ ويتم التنفيذ والصيانة بمعرفة الجهات المتخصصة في هذهالأعمال .
7. سبل النجاة:
يجب توفير طريقتين بديلين للنجاة من كل مكتب أو منطقة مكاتب أو من كل طابق وقد يكون
أحدهما شرفة مفتوحة وخالية من العوائق والحواجز بما يحقق وصول معدات وفرق اﻹنقاذ
واﻹطفاء إليها بسهولة.
ويجب أن توصل طرق النجاة الداخلية إلى مخارج تؤدي إلى منطقة مأمونة خارج المبنى.
ويجب أن يتم تحديد عدد طرق النجاة والمخارج بالمبنى طبقاً للمعدﻻت الفنية العلمية
والمواصفات القياسية السعودية بما يضمن إخلاء المبنى في يسر وسهولة في حاﻻت الحوادث
والطوارئ خلال مدة ثﻼث دقائق بحيث ﻻ تزيد المسافة التي يقطعها الشخص للوصول إلى
أقرب طريق للنجاة على خمسة عشر متراً.
ويمكن تحديد عدد المخارج وفقاً لﻼعتبارات والمعدﻻت المتعارف عليها دولياً طبقاً للعناصر
اﻵتية:
1. أﻻ يقل أتساع وحدة المخرج وهي المسافة المطلوبة لمرور شخص واحد عن إحدى
وعشرين بوصة.
2. أﻻ يقل اتساع مخرج الطوارئ عن وحدتين أي (42) بوصة وبحد أدنى مئة سم.
3. معدل تدفق اﻷشخاص من المخرج ويقصد به عدد اﻷشخاص الممكن خروجهم من وحدةالمخرج خﻼل دقيقة واحدة ويقدر بخمسة وعشرين شخصاً.

4. الوقت اللازم للإخلاء:

ويختلف بإختلاف المباني طبقاً لما يلي:
أ) مباني النوع اﻷول:
وهي المباني المقامة جميعها من مواد مقاومة للحريق، وينبغي إخلاؤها خلال مدة ثلاث دقائق.
ب) مباني النوع الثاني:
وهي المباني المقامة من مواد مقاومة للحريق يدخل ضمنها مواد سهلة اﻻحتراق وتلك
ينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين ونصف.
ج) مباني النوع الثالث:
وهي المقامة من مواد سهلة اﻻحتراق وينبغي إخلاؤها خلال مدة دقيقتين.

5. يتم حساب اتساع وحدات المخارج المطلوبة وفقاً للمعادلة اﻵتية:
عدد الوحدات = عدد الأشخاص شاغلي المبنى ( الطاقة الإستيعابية ) مقسوماً على معدل تدفق الأشخاص من وحدة المخرج (25)×الوقت اللازم للإخلاء .
أ) لمعرفة عدد أبواب الطوارئ المطلوبة، ينبغي قسمة عدد الوحدات المطلوبة على
أربعة ويضاف للناتج واحد صحيح.
ب) يجب أﻻ يقل عرض المخرج عن متر واحد وطريق النجاة عن (مئة وعشرين) سم.
ج) يجب أن تكون سلالم النجاة من مواد غير قابلة للإشتعال كاﻻسمنت ـ الرخام .. الخ.
وكذلك الحواجز والحوائط تكون من مادة غير قابلة للإشتعال بما يحقق الحماية الكافية
لها ويمكن اﻻستعانة بالسلالم الخارجية في المباني التي ﻻ يتجاوز ارتفاعها ثﻼث
طوابق وتقل درجة اﻻشتعال فيها عن خمسين شخصاً على أن تتم إقامتها على حائط
مصمم ومقاوم للحريق.
د) يجب حماية طرق النجاة من الدخان وتركيب اﻷبواب الحاجزة للدخان طبقاً
للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس.
ه) يجب توفير التهوية الطبيعية والميكانيكية بطرق النجاة وفقاً لمتطلبات الهيئة العربية
السعودية للمواصفات والمقاييس والجهات ذات العـﻼقة.
و) يجب عزل ردهات المصاعد في جميع الطوابق التي تعلو الطابق اﻷرضي عن
الممرات باستخدام أبواب حاجزة للدخان وبفواصل مقاومة للحريق.
ز) تزود طرق النجاة بإنارة الطوارئ التي تغذي من مصدر طاقة احتياطي كالبطاريات
وذلك ﻹنارة هذه الطرق وﻻفتات الخروج والتوجيه عند انقطاع التيار الكهربائي
الرئيسي.
ح) يجب توفير اللوحات اﻹرشادية اللازمة لطرق النجاة والمخارج وجميع متطلبات
السـﻼمة وتثبت في أماكن ظاهرة بالمبنى.
8. يجب تجهيز المبنى بوسائل ومعدات مكافحة الحريق اﻵتية:
أ) بكرات الخراطيم المتحركة:
تركب في جميع الطوابق ويفضل أن تكون بالقرب من سلالم النجاة ويجب أن تكون
متاحة في حدود مسافة ﻻ تزيد عن خمسة وعشرين متراً من أية نقطة في الطابق.

ويراعى أن يتم تصميم وتركيب هذه البكرات طبقاً للمواصفة القياسية السعودية وأن
تكون متصلة بمصدر مياه اﻹطفاء وجاهزة للعمل وتزود بقواذف المياه المناسبة
وتركب بالحوائط داخل صناديق ذات واجهة زجاجية، وتوضع لوحة إرشادية بجوار
كل بكرة توضح التعليمات الخاصة باستخدامها وتشغيلها.
ب) مصادر مياه اﻹطفاء:
يجب توافر مصدر للإمداد بالمياه ﻷغراض مكافحة الحريق بالمبنى بحيث ﻻ تزيد
المسافة بين أية نقطة في المبنى، وأقرب حنفية حريق أو مصدر مماثل للإمداد بالماء
عن مئة متر.
ويجب توفير مدخل يوصل إلى المبنى لتسهيل وصول سيارات ومعدات اﻹنقاذ
واﻹطفاء وقت اللزوم.
ج) طفايات الحريق اليدوية:
يجب توفير طفايات الحريق اليدوية بجميع طوابق المبنى وتخصص طفاية بودرة
كيميائية جافة (12كجم) لكل مئة متر مربع من المساحة وتوزع الطفايات بالطرقات
والممرات وبالقرب من أبواب المكاتب، كما تخصص طفايات ثاني أكسيد الكربون
لتأمين التركيبات الكهربائية وطفايات هالون لغرف الكمبيوتر واﻷجهزة الدقيقة،
ويراعى التنسيق مع مركز الدفاع المدني المختص لتحديد أعداد وأنواع طفايات
الحريق.
وتوضع في أماكن مميزة بوضوح بحيث يسهل تناولها واستخدامها عند اللزوم مع
تدريب العاملين على استخدام هذه الطفايات بكفاءة.
كما يراعى المحافظة على الطفايات بحيث تكون صالحة للإستخدام بصفة دائمة، وأن
يتم فحصها دورياً طبقاً لتعليمات الجهة المصنعة ولدى جهة فنية متخصصة ـ مع
توضيح تاريخ الفحص واﻻختبار على كل طفاية .